EDA365电子工程师网

标题: 2017年7月15日公益PCB评审报告节选 [打印本页]

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:34
标题: 2017年7月15日公益PCB评审报告节选
1.  48V安规没达到.9 C; y4 j) L: Z. F& Y  Y

& h4 \5 l6 m5 R2 B1 D
作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:38
2.  变压器前后做隔离
! o3 U2 U4 I* | 4 i# M% `. H# D- e1 J

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:39
3.  选焊器件残端太长了.$ d  m+ T  K/ B
; T' l/ v2 M. k2 n9 O

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:41
4.  高低压部分做隔离.
8 R9 o* o! V) l( s 4 w6 u8 u% O( U0 g0 g

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:42
5.  跨分割了.
3 ?8 M2 E# m) K$ b
% a' R" R3 f" S% Y
作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:44
6.  器件在禁布区上.
% ~2 w2 q5 V- z
作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:45
7.  平面铜不应分开.! Z7 R8 \, m& F3 _8 A

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:45
8.  隔离铜皮不要交叉.
$ a7 y. H" k# t! U 8 {. ~& a/ N& `! {. a

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:46
9.  3个短路点,通孔打在信号线上了.3 k9 b8 V% U: @$ c: B( d  U5 H

作者: EDA365QA    时间: 2017-7-17 08:47
10.  线与孔距离过近,容易短路.6 B/ F' P; b3 L& H5 C+ o* E

作者: bingshuihuo    时间: 2017-7-17 13:52
EDA365QA 发表于 2017-7-17 08:384 p* H  s* @" ^3 r$ A+ V" c* n
2.  变压器前后做隔离
. n* q1 H( V8 f
这个看起来是隔离的  版主说的隔离是指?
# H$ x2 m6 e# u" x& {0 Q6 y2 l- f
作者: pcb    时间: 2017-7-17 16:08
bingshuihuo 发表于 2017-7-17 13:52: N- W0 K4 \9 l* [, w
这个看起来是隔离的  版主说的隔离是指?
$ ^/ y7 Z( }& o/ @2 U/ `5 R
图上有示意了.
7 n- U9 ?* V& r$ F/ d* E
作者: bingshuihuo    时间: 2017-7-17 16:21
pcb 发表于 2017-7-17 16:082 [1 U, V+ r5 c4 G3 ]# r
图上有示意了.
. `8 v5 W. x- f/ s
要把这块地单独分割出来吗 ?上面的意思 我看的不是很明白# @4 h6 ?  X6 }* L7 u

作者: bingshuihuo    时间: 2017-7-17 16:23
这个间隙应该是多少?
# Q. W* @  O! K, z) C
作者: pcb    时间: 2017-7-17 16:26
bingshuihuo 发表于 2017-7-17 16:23
: d/ O5 N# |" E6 d1 }这个间隙应该是多少?
, k) ?: i. S* f# B6 h8 B
最好1MM.3 R# ?4 o& w$ ]5 b+ S7 V

作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-18 16:11
48V安规为啥没达到啊?是按照污染等级几算的?还有打耐压是多少?这个一般情况下是够的啊:  
作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-18 16:22
pcb 发表于 2017-7-17 16:26
  h  p; ~: J! |最好1MM.

& u4 O3 l1 r' p% O5 `4 p/ p# s1mm的话确实是不论到那里都够了,我刚才没有考虑高海拔这些因素。
3 I& |4 p2 ^4 b
作者: pcb    时间: 2017-7-18 17:28
bingshuihuo 发表于 2017-7-17 16:21
( E3 \" @0 u, f要把这块地单独分割出来吗 ?上面的意思 我看的不是很明白
, _: C- W- ^7 d
意思是隔离器件上下做隔离.
作者: pcb    时间: 2017-7-18 17:31
feitianjingjing 发表于 2017-7-18 16:11
2 J$ E. @% n% U! K$ M3 q9 u/ `! |48V安规为啥没达到啊?是按照污染等级几算的?还有打耐压是多少?这个一般情况下是够的啊:
6 H0 p5 d1 B' }/ J4 @3 h& I
爬电间距不足.
作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-19 14:46
pcb 发表于 2017-7-18 17:31) w8 K& k: C6 r9 o, T
爬电间距不足.
" `* L$ ^. {' {; m- X2 k& c
你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话1mm是不够的,所以看这个产品的应用场合,如果不用考虑应用场合的话按照pws那一行来看就可以了 。
: [; @" B% M* Q9 W3 P1 c2 h6 g' c. b  d* p
7 k9 |2 o) E* _( a# [, h. g# N6 s: c

9544c979-f98f-4b54-b81b-2b980bdb430a.png (54.73 KB, 下载次数: 0)

9544c979-f98f-4b54-b81b-2b980bdb430a.png

作者: feitianjingjing    时间: 2017-7-19 14:54
feitianjingjing 发表于 2017-7-19 14:46
0 v' U' A  d0 w* r0 Z: j你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话 ...
' [: W) R" O" k
不过我已经有几年没画过工控类的板子了,我一直在高速板这个领域,画了很多10G--25G的板子,所以我有说的不对的地方版主别生气。
3 v4 }5 z$ s1 j
作者: pcb    时间: 2017-7-19 17:08
feitianjingjing 发表于 2017-7-19 14:46+ F/ o# a" Q$ [/ m$ @
你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话 ...

# x6 ^4 z9 ~0 j你说的是很有道理的,平常的板不要总想用最好的材料去衡量,也应用普通板材.1 Y" h% L; O3 L" ]

* s7 c; _2 v' l
作者: 卢磊    时间: 2017-7-20 07:56
EDA365QA 发表于 2017-7-17 08:45
2 R+ Z9 ]" E6 I" Z" I7 ?" b: X* ~8.  隔离铜皮不要交叉.
' u4 @8 ]4 {! M4 N5 J/ d" q; T+ w
隔离铜皮不要交叉是什么意思
( v" Y, m: r, h' v
作者: pcb    时间: 2017-7-20 09:12
卢磊 发表于 2017-7-20 07:56' ]% V- N: h" c7 u8 i: J
隔离铜皮不要交叉是什么意思

8 w# v6 T' y) x: ^: p隔离就是不要重叠.
作者: eda1057933793    时间: 2017-9-6 14:38
48v高压与其他信号(高压信号与低压信号)需要满足安规,48v内部网络不需要吧,这个图看着两个铜皮都是48v网络,所以不需要吧。
+ N  N; g7 U: L& y, A

1.png (259.95 KB, 下载次数: 0)

1.png





欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2