EDA365电子工程师网
标题:
24V输入供多个支路,如何加保险防止浪涌和短路?
[打印本页]
作者:
jenny_wan
时间:
2017-5-19 10:43
标题:
24V输入供多个支路,如何加保险防止浪涌和短路?
11.png
(43.69 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2017-5-19 10:36 上传
/ u0 |; x# e0 h$ G) x% ]
1.如图有10路负载没路输入24V0.5A,当所有负载同时启动的瞬间会不会把输入端的保险丝全部烧断,怕会有浪涌,这个如何避免?
9 v. e/ d( O+ v2 F0 V1 }# l$ n
2.所有负载供地的,如果其中一个支路短路,会不会影响其它支路?
$ Y$ i( {3 Q0 d- K
DC24V为稳压源输出,输出电流足够负载使用。考虑过每个支路加一个开关,顺序启动,但是测试人员不一定会这么操作,会有隐患,如何优化电路呢?
* x! N$ @3 b% F/ z% S5 {4 z
有经验的麻烦告知,万分感谢。
z9 ^1 ?/ \' _- H7 |
作者:
jenny_wan
时间:
2017-5-22 08:50
没人知道么
作者:
紫菁
时间:
2017-6-5 11:13
帮忙顶贴。。。期待大神出现。
作者:
3637320230
时间:
2017-6-6 21:17
那就加二极管和TVS管
作者:
gaochengmcu
时间:
2017-6-13 12:00
感觉你电源板上可以做MOS开关,每个开关做RC延时导通。你目前的负载一起上电电压肯定会有瞬间跌落的
作者:
clp783
时间:
2017-6-21 17:32
帮你顶一个。
作者:
li262925
时间:
2017-6-29 16:59
顶起来
作者:
Lambor小盧
时间:
2017-7-10 15:01
最簡單的作法在FUSE之前加一顆大電容耐壓 要超過65V以上
3 C0 m5 U. H, S% o
作者:
fashaoyou
时间:
2017-7-31 07:58
加power switch,顺序打开
作者:
whawbb
时间:
2017-11-25 19:44
先看看怎么样!
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/)