【需求描述①:佛山陈工】
& M2 I( N- z3 y7 M# [6 V' h我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?
【达泰技术:无线PLC】
# [( L! C7 B, s3 _& U 选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。
【需求描述②:无锡匡工】
8 j$ a" f B7 d! b6 E我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?
【达泰技术:无线PLC】
% Q+ ~7 s9 a/ O 用FX3U-485BD模块就可以了。
【需求描述③:QQ一叶斋】 & d6 y6 y6 j6 T& X
你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?
【达泰技术:无线PLC】
/ c$ R9 R/ j' B; f$ ^( c1 {# v您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?0 N! \ A1 R& f- G2 j( k
【QQ一叶斋】2,两台plc之间。- y4 V1 T$ ~8 b* i" w. N; ?
【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。
% x' l, L6 j) H3 |0 ]/ {【需求描述④:云南孙工】 2 p7 D# o7 {3 d X j- ?4 ]2 `: o
有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?
【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop
【需求描述⑤:QQ骄阳】 ( R) F- T7 w2 E
你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?
【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。
【需求描述⑥:东莞王工】
& m$ B. {4 R5 Z& K E( {我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。
【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:
KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。
请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)
6 r+ R! M: e4 a% T主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031; ) Q# { c+ ^$ e
从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;
PLC无线通讯方案和产品,感兴趣的可以前往学习了解啦 西安达泰电子官网 http://www.dataie.com/product.html Tel: 18992829581 / 13892831469 / 029-85272421
% i7 g7 }, i. w% P5 A" d
作者: mydataie 时间: 2016-12-16 11:29
' s6 p1 h' c/ o7 ^+ H3 i
" i$ @7 z5 D- \7 O; Q; D/ ?
西安达泰电子官网 PLC无线通讯方案和产品,感兴趣的可以前往学习了解啦 http://www.dataie.com/product.html Tel: 18992829581 / 13892831469 / 029-85272421
2 k1 S4 M& G) Q! n: ^( t: m8 D
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |