EDA365电子工程师网

标题: 开关电源芯片问题烧掉,保险管没事, [打印本页]

作者: lchx    时间: 2016-9-23 14:54
标题: 开关电源芯片问题烧掉,保险管没事,
问题如题目比较模糊,可能的原因是什么呢,是变压器没绕好,输入电压波动太大???
  o! ]' V: B5 i3 y
作者: hyteie    时间: 2016-9-23 17:05
只是开关电源芯片烧掉?
作者: hyteie    时间: 2016-9-23 17:05
没有其他电路短路吗?
作者: lchx    时间: 2016-9-27 13:26
hyteie 发表于 2016-9-23 17:05
6 r: `' j9 ]8 i3 h% w3 m% w没有其他电路短路吗?
  f5 }) `# N+ {3 }
没有,环境比较复杂,输入电压波动范围比较大& N, U! {3 F& M$ X, U' d" S0 C$ g
抗干扰性,对周边有电弧 磁场 变频器有有效的抗干扰性7 Q$ D' k6 G" P/ n% ~7 q

作者: hyteie    时间: 2016-9-27 16:40
嗯。是不是快恢复二极管方向反了?或者开关电源芯片布局有问题?
作者: lchx    时间: 2016-10-1 16:27
hyteie 发表于 2016-9-27 16:405 H) F7 m6 a6 `* a6 i6 N5 F
嗯。是不是快恢复二极管方向反了?或者开关电源芯片布局有问题?
4 Y& ^5 I5 [) H# K4 T% ?
目前不清楚,为了防止出现类似状况所以先问问,谢谢
作者: rete0786    时间: 2016-10-25 17:18
学习了
作者: yuanbangzan    时间: 2016-11-30 14:56
变压器的问题比较大,线圈匝数问题
作者: solarengin    时间: 2016-12-2 11:45
看看
作者: lazybear    时间: 2016-12-5 10:30
是交流220V,还是直流DC。如果是直流,很可能是浪涌问题。
作者: hbzyw2009    时间: 2017-2-19 13:36
要么是原边安规距离不够,爬电烧坏了