EDA365电子工程师网
标题:
怎样检查电源层铜箔的大小
[打印本页]
作者:
ieracll
时间:
2008-11-3 16:03
标题:
怎样检查电源层铜箔的大小
电源铜箔宽度不是要满足1A 40mil的要求吗?可是看了几个Intel,nvidia给的公版图,电源层的铜箔从源端到负载端形状是不规则的,有好几段宽度都不能满足电流的要求。怎么理解?
作者:
liqiangln
时间:
2008-11-3 18:08
如果不满足,那么就看铜箔高度了,是1盎司,还是0.5盎司,如果都不满足,就不满足了,呵呵!
作者:
ieracll
时间:
2008-11-4 11:20
1 ansi的铜箔厚度。但是实际应用中没问题。
. R _; [/ H/ P
我在想是不是中间窄了,在两边(源端和尾端)铺大面积铜箔是不是也行?这样把产生的热量导走而不致烧PCB。
作者:
ph_layout
时间:
2008-11-4 22:04
不是说1A需要30mil就非要30mil,还有很多东西需要考虑的。
6 u4 w3 i8 H2 h
1. 看铜表在表层还是在内层。
3 Y; E/ T# z, Y/ N7 W
2. 看铜厚度
, U) f' `9 q/ ~6 i P- |
3.看温升,小于理论宽度时,损耗加大,温度升高(发热哈哈)。有时一小段小也可以原凉的。
( S, D6 x& A* I: X8 B0 v% C. l
2 c L" e3 k& {: q& H! s- X/ s
amp.jpg
(55.43 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2008-11-4 22:04 上传
作者:
ieracll
时间:
2008-11-5 17:40
上面的软件名称叫什么?哪里有下?
( y& O6 X" Y* C) }6 T5 [5 b, ~
thank U
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/)