实验室用示波器测试一台设备中某一模块的信号。
) C9 X. r/ z8 n实验室墙上插座全部做的地线,室外有接地井。( N2 I" v3 f# k6 @- }
8 N: m* i, y6 S: ?! {
设备由24v直流供电。
* F+ H% y+ D8 C) c) g独立电源给设备供电,电源是220V市电变24V直流输出。2 ^4 r* C3 f3 J) I

8 o' o0 @9 z& p2 Y) {- N: u1 g( Y经测试,7 J- p& T7 k7 J" @/ I4 o* A
电源外壳接插座地线,24V输出的GND接插座地线,7 m- @+ K5 K( n$ x+ v5 g
设备外壳接24V输入的GND。* [3 R' K1 d/ Z' N9 v
因此,设备工作时,设备的参考地、外壳、电源外壳都与大地连接。
4 ]8 ?5 Y' w3 ?0 n6 Q8 N7 t- Q" N- t6 J: r  W0 t
现在用示波器测量设备中一块板子的信号,只要示波器地线一碰设备外壳,就出现打火现象。- m! y; \! y7 Q2 U( N
原因始终找不到,而另一部设备可以正常测量。& y& V$ x4 T3 W% d/ ]/ S! S7 w3 z
, o+ w/ }; @/ D
测试了两部示波器的探头GND。
! u( H/ j% n6 h4 S9 S% l1.安捷伦示波器探头的GND,与220V插座地线连接,是接大地的。
" P( `. g/ C. C  ?5 S2 G2.TEK示波器探头的GND是浮地。
+ i  c; y8 i9 {2 Z! Q9 M6 g0 B% z$ n7 x4 |8 p) i& z9 X# k; m/ a
设备与示波器连接到一个插排上,经测试,插排接地良好。- b6 x  o) Q. h# k, i9 e/ R
, Z- ?/ L5 h' j% p' M
这两部示波器,探头GND与设备外壳接触,都会发生打火,
$ a, {, {( C" }( i1 @若在断电情况下,将示波器探头GND与设备外壳接触,加电后电源220V入2A保险丝直接熔断。
' @/ Z. l+ Y7 K4 P* W0 K6 b. t4 i2 p! B1 C
7 L! p1 o8 e! M% ?/ G
另一部设备与电源,确实可以正常用两部示波器测量。
" v7 `: ]3 d/ H! _" W5 z经交换两套设备的电源,再分别测试发现,原来打火的那一部电源换一部设备后,仍会发生打火。
$ l8 _0 g% }* q, d而另一套设备仍可以正常测量。* b8 C& ~( _  n1 j4 y
! ?9 b; h/ i8 R/ h
经思考,没有想清楚其中缘由,是什么原因会引起打火,我前面遇到过这个问题,研究了一段时间没有研究明白。' x% W: Q% ]4 w; M8 s
我觉得是浮地与大地的问题,又或是电源220V入,变压器隔离度不够。
, O/ f% v0 X( f* r( H
* f$ ]6 M; L# r  C3 K) G有同志有相关的经验吗?分享一下。
& w) `  l* i9 h0 G
作者: littlepig    时间: 2015-1-15 13:50
既然打火,你用表量下设备外壳和示波器地直接的电压是多少呢?我估计那个电源外壳漏电了
作者: Yu_Shuang    时间: 2015-1-15 13:54
嗯,我下午去测试一下。
3 T9 G+ T% k9 g' A- y: v原来我是怀疑接地不后,检查了一下插排,果然发现劣质的插排里面的地线跟墙上的地线根本没接在一起,以为找到原因了,换了个好插排,还是打火。
) a9 a" V$ T$ c+ f, d2 ?/ u$ {( l+ O' s
如果是漏电造成的,那么在发现插排没有接地之前,电源外壳是带电的,应该电人才对,可是人摸着没事。- K- M  p$ t5 x7 W% E/ b0 |' C

- U5 E( x3 A9 L; n1 ~$ k, M# F总之我下午先去测试一下。
作者: fallen    时间: 2015-1-15 23:37
看了两遍楼主的描述
8 Q) B2 t( W+ w3 n  m; U1 打火,可能是电压不一致造成的。电源的外壳和示波器的GND电位不等,相差估计还挺大的。至于电人,到不一定。* w/ w  ^5 y2 _: x, }) ^. K; w; W
2 你把那个电源里面的Y电容去掉,再试试看。
作者: Yu_Shuang    时间: 2015-1-17 22:57
fallen 发表于 2015-1-15 23:37
* `9 i, M" X. W看了两遍楼主的描述
; o1 g( Y! J( c3 M$ y4 P4 s1 打火,可能是电压不一致造成的。电源的外壳和示波器的GND电位不等,相差估计还挺大 ...
4 m0 F' S+ }5 ~$ T4 A( L7 c# K( x
感谢两位网友的热心帮助,你们的回复给了我很大的启示,我经过仔细思考分析和测试,找到了问题所在,但具体原理我还在进一步分析中。而且期间发生的几个问题也比较有趣,现总结如下:  T$ C: q+ s- x+ t! {6 f- b. M) \

: L" T; l- b% u' t问题查找经过:
: j( t! L4 f! ~5 F" o1.现象:示波器GND接触设备外壳打火。8 s; g( Y" u2 {; n
   分析:经测试,安捷伦示波器的GND直接与插头的地线连接,即大地,那么示波器探头GND应该为绝对0电位。* L- p1 H) Q* B& A. i- w
实验室从墙上直接有接地线引出,电位应与示波器探头GND一致。; s& k+ |! g' l& Q
因此,既然探头GND会与设备外壳打火,那么地线接触设备外壳,应该也有打火现象。! K/ t- `4 q# [4 c* \+ W% P
照此试验:用地线碰触设备外壳,果然发生打火。' |. r4 p) h& ~% W8 R% r- X( s# P( j
这也解释了最开始的现象:发现示波器探头GND接触设备外壳打火后,以为是接地线没有接的原因,就把地线接上了设备后面板的接线柱,结果加电后,设备保险丝直接熔断。
& _. ]0 G2 U/ O/ {+ U/ v( ?4 L3 R8 p/ _8 O& Y( c  i7 a; I# ^
2 ^* r+ H! a9 }5 j+ G
(这个问题到现在才想到的原因,是因为一开始对打火现象完全不明所以,没有想到是地线的问题,不知道从哪里着手考虑和定位故障原因,盲目测试(如换示波器,把示波器和设备接到一个插座上,接到不同插座上,更换电源插座等等,过程中也发现:使用的电源插座是劣质的,插座上的地线根本没有焊接,是浮空的,以为问题在于此,但是换过之后打火依旧。)现在想到了,查找起来也就更有针对性了。)9 `4 T4 l- _9 }4 T

9 _" S9 Y3 N4 P) Y- L
+ \7 P  t1 m8 l6 M, x. F' X" o. s3 F9 c3 s" X
2.我用万用表测试设备外壳和地线之间电压,发现存在36-40V的压差。
  U9 N% m" X1 F5 d; A% o设备外壳电位为-36V。' J6 r2 g; _& g! m( N+ v4 |) H# r
将另一部正常的设备与故障设备进行对比测试、再交换电源再对比测试后,确定为电源故障。
( \+ w& Q2 g1 G  S7 L现象:故障电源给两部设备供电(其中一部是从正常的系统上换过来的),设备外壳都带电。
0 q, q( Q! L5 c6 P, b( p9 q; X           正常电源给两部设备供电(其中一步是从故障的系统上换过来的),设备正常工作。
" r% u# y# j9 j0 o- q
. ~  l8 p* A2 e; {* R8 k, [" V$ I
% J. R! |# N' k测试过程中发现二个有趣的问题:
* C% P6 ~% ~  M- D& y(1)电源单元加电后,设备即使不加电,设备外壳也带电,电位-36V,会打火。
1 z7 d+ K3 Q4 ?+ |1 r# b+ R. q7 s4 |* t(2)设备外壳电位-36V,但电源外壳电位却是0!/ @: z, Z! ?. }
这个问题简直让人匪夷所思:电源单元外壳、大地、设备外壳,设备信号地,24V参考地,用万用表蜂鸣器档位测试是短路。(关于信号地、电源地和大地之间是否可以共地或者必须共地的问题,我还存在疑问,我原来的理解是要独立,这个问题我下周一还打算继续做进一步测试和验证,再做分析,这里先不说。)
# v" q8 X7 g, \% I" ~# `  z即然是短路,设备外壳带电,那电源外壳也应该是带-36V电才对呀!1 y9 q6 i) r  W* V7 R5 S
并且,经测试,电源外壳已经良好接地,电位应该为0,可是现在,本应电位相同的电源外壳与设备外壳的电位却相差36V!按道理说,要么都是-36V,要么都是0。' F" f3 X7 c2 A4 |
4 C: X5 H8 M9 M  G; Z
* c; T3 e) f# y: D- G$ T
(1)上面第一个问题,经进一步测试,发现,电源单元24V输出,0V变成了-36V,24V变成了-12V,这样刚好输出也是24V,设备竟然也能正常运行,所以之前一直没有想到电源输出会有问题。
8 H5 |! ^: ~: t4 ?6 k( J$ y) V  l(2)关于设备外壳和电源外壳为什么不等电位的问题,我始终没想出是什么原因。9 K5 f. Y; n9 H: y. y% g% [; `
经进一步测试,断电后,继续用万用表测试设备外壳和电源外壳之间电位,发现二者电位从36V逐渐下降,最后下降为同电位,再用蜂鸣器档位测试,变成通路,像是一个电容在放电。
0 m! l$ g* M0 u; Y: b9 V经测试,Y电容完好,(Y电容是什么我就不说了。)) v7 s1 R8 U% a2 ~
经过对所有现象和测试结果结合分析,我得出的结论是:由于故障,24V输出的的GND电位不正常,为-36V,即:24V参考地电位由于某种故障发生变化,但输出仍为24V,所以设备可以正常工作。
, e) `5 h% }$ Y  Z- t3 ?24V输出的GND在电路板上是平面,与外壳平面之间形成电容效应,所以加电后,虽然24V输出的GND变成-36V,但电源外壳却仍是0V。24V输出的GND(-36V)通过输出供给设备,使设备外壳带-36V电,造成打火。并且此时设备外壳的地线不能接,接上来就会烧断保险丝。) }- d+ F2 d5 _! u  z

  w8 J0 {) J+ r
0 u% N8 o3 A; g0 P经过分析后,又逐步测试缩小故障范围,确定为电源故障。(虽然前面在换机时已经有很大可能表明故障发生在电源,但并不能证明其他部位没有故障,为准确定位,又对电源线连接做了测试,逐步缩小故障范围。)% {6 \& J, E4 u; L. r9 u4 P

. S+ @3 b  V! X& y' K8 n) H4 B3 }9 O( _4 Q- w9 U
确定故障发生在电源后,再次对故障电源和正常电源进行拆机、对比、测试,查找原理图。
$ W$ k8 v8 q9 p6 U- f发现,原理图上的24V的GND与外壳的大地是隔离的,经测试,正常电源,24V的GND与外壳确实是隔离的  K3 t$ X! v! E  ?- T
到此,排故的下一步思路基本确定。故障电源的24V的GND必有至少一点与外壳连接,先把这个点排查出,再来看是否还有其他故障。6 q- p" l) J# ]% B
) Q5 s, Z. U; g* @
  _2 e& Z  m) o: k1 }" y. t( \
又经过一轮查找啊,发现了一个点。有三个大功率调整管(2sc3281)的散热端(具体是那个级还没来得及查文档)与设备外壳是贴在一起i的,其中两个是加了绝缘垫片,再图上导热硅胶。其中一个没有绝缘垫片。& Y+ z& o0 q5 w& Z, ^
( i" Q7 v7 `0 k  @; Z' H4 l. m
改正后,故障解决!24V输出正常,设备外壳不在带电。% O5 d! v8 V6 Z1 A; U9 C1 n5 C' @
7 i& C* i/ v0 o/ p
但是,为什么会带-36V电位,以及设备的信号地和外壳为何是共地的(按照我的理解在电源端是隔离的,那么在设备段也已经隔离,否则还是相当于24V的GND与大地连接了。)以及在电子设备中,信号地是否应与大地隔离,还是必须隔离,还是可以连接,还需要进一步分析。, a  B; _. _% Z$ C# U- _$ T" F

* T  c; [; s6 M) T% X0 k2 R* ], J1 f先到这吧,有点长,自己都不知道有没有耐心看完。( Y3 |9 x) x) ^% ~
排故本身也是个比较耗时的工作。逻辑也不知道说清楚没有,权当自己备忘吧。
% f4 w4 ]$ _6 _
8 B$ X" E7 x9 X
+ u4 w' X' {7 H- Q
" k$ X5 [+ N" C- a  U
9 }1 t* t4 p- U* }! x1 f9 \
7 s* ?& |8 o* j' J) R9 X$ {
' a7 K5 E, |7 M$ v+ e$ o9 J& L! G

作者: wolfshiao    时间: 2015-1-20 11:13
感謝大大的問題排除分享...
1 N, s: y9 Y4 S7 j8 [! T學習了!!!
作者: myl593799546    时间: 2015-1-20 23:48
本帖最后由 myl593799546 于 2015-1-20 23:49 编辑 * g8 z7 L6 c$ e
2 W' }# }+ s, T3 _" |
佩服楼主的钻研精神,楼主说的打火,是有光出现么?
作者: 可坏    时间: 2015-1-21 09:58
36V --- 好不安全的说
作者: Yu_Shuang    时间: 2015-1-29 00:12
myl593799546 发表于 2015-1-20 23:48) Y% O/ [( P& P9 |
佩服楼主的钻研精神,楼主说的打火,是有光出现么?

9 P7 Z& p7 l& q. o4 u0 k是的,是有火花,比较大。
9 f0 N6 D7 V* x/ H. P: l# T