大家好,
( n! F5 g% Y5 a5 T9 X& ]0 j  本人初来乍到,想咨询一个电源设计和保护的问题。因公司最近有一款产品,弱电部分是我们自己设计的,输入为12v,内部会转3.3以及其它电压。外接了一个电源模块(220转12V)。产品实际使用过程中,经常出现我们的板子被烧坏的情况,尤其是12V转3.3的电源芯片部分。我们后来增加了TVS管和自恢复保险丝,但是改善作用似乎不大。想请教一下大家,我们的电源模块需要增加哪些保护电路?比如是否需要加防雷击浪涌,过压过流等?是不是我们的输入电源模块这部分保护做的不够引起的呢?我们现在想自己单独设计一个电源模块,功能就是$ n* O0 A2 h/ Z4 w
  1)220交流转12V直流,输出功率10W左右。
. F( X1 z& M) K: G7 V4 Z% C  2)增加一些保护电路,如雷击(3级防护)浪涌,过压过流等;+ h- T( \; {% E. z
  请问这样的模块有现成的标准模块可以买吗?还是需要自己重新设计?重新设计是否有可以参考的成熟电路?' x( B: n& x: \+ ~7 e9 E1 i
  谢谢!因为我们没有做过强电部分的设计,想咨询一下,如果有哪位高手愿意业余时间接个活也可以与我联系。
( s5 V; S+ D6 B: Y' c$ W6 P7 t& W) m1 h& `; I' l! i2 u4 a5 Z# Q
补充一下,我们的板子用在户外条件下。220V电源是从机房引出电缆的,但经过的距离可能有200米的户外。
作者: myiccdream    时间: 2014-8-18 23:32
你们有没有评估过自己生产220v转12v的难度?找明纬公司的销售问问吧,如果只是3.3v烧而前级没事,可能还有其他问题吧
作者: zhanglaoye    时间: 2014-8-19 03:39
你总是怀疑前级模块造成,我认为是12转3.3伏设计不良。
作者: errant    时间: 2014-8-19 11:22
myiccdream 发表于 2014-8-18 23:32% \0 A* t+ K; p
你们有没有评估过自己生产220v转12v的难度?找明纬公司的销售问问吧,如果只是3.3v烧而前级没事,可能还有 ...
$ c, n3 @2 S7 `7 k: t8 k9 M" v
你好,谢谢你的回复。关于220v转12v这方面生产是否很难? 另外,我看有现成的AC/DC模块可以买,我们想是不是在AC/DC之前加一级保护就可以呢?这样是不是相对最简单也最可靠?
作者: errant    时间: 2014-8-19 11:23
zhanglaoye 发表于 2014-8-19 03:39
- p9 Z8 t9 }$ Y7 I$ k你总是怀疑前级模块造成,我认为是12转3.3伏设计不良。

/ s( K! F. a1 \( K" {: V; \. B但我们的12V转3.3的电路在室内的产品上很少出现问题,一到用在室外就问题多,烧坏的概率在1%左右。
作者: fallen    时间: 2014-8-19 11:45
先分析损坏的机制,然后再对症下药。" s* V4 S* q& k, V' o
电源的生产的难点是物料的管控,特别是变压器。而且现在都是成熟的东东,直接买就好了。+ c+ N# U4 ]& u
室内和户外的环境不一样,不能说室内OK,户外就一定OK。
作者: errant    时间: 2014-8-19 12:18
fallen 发表于 2014-8-19 11:45# T' \1 B6 c/ y
先分析损坏的机制,然后再对症下药。
: N. u* W. ]( X, }: T& {电源的生产的难点是物料的管控,特别是变压器。而且现在都是成熟的东 ...

3 ~5 c; n3 ?1 k1 H" ^! S5 X! w# [. A谢谢。我看有很多AC/DC模块电源可以用,但一般温度范围都是只能到65度,这是不是这种模块电源的限制?我们的产品用在户外,夏天温度可能会高于这个。
作者: myiccdream    时间: 2014-8-19 13:09
开关电源一般使用电解电容。这电容的温度温度放在那,就只能那样了。你要宽温就找厂家定制吧。不过觉得你们连损坏机制都没还搞清楚。
作者: fallen    时间: 2014-8-19 14:46
errant 发表于 2014-8-19 12:18. V8 |& L4 E3 ]+ E- f8 x
谢谢。我看有很多AC/DC模块电源可以用,但一般温度范围都是只能到65度,这是不是这种模块电源的限制?我 ...
- P9 x; b3 X, ~# w, ~6 [
这个应该是环境的温度。
# \0 k  h4 {; V! j$ s
作者: zhanglaoye    时间: 2014-8-21 21:05
没有你损坏的具体资料,只有猜。你说用在室内没问题,考虑过两种环境的工作温差没?如果你的供电部分坏了别人电源没坏,只能证明你的设计有缺陷。损坏有可能是浪涌电压和温度过高元件余量不够,你没去找真正的原因就盲目认定电源模块问题,太草率。还有楼上那个有提到电容温度,我想说的是这只是决定电源好坏的一个指标,稳定在于平衡。很多时候我们国内设计和国外相同电子产品某方面用料比别人好,却总体性能大不如就是忽略平衡。
作者: 北漂的木木    时间: 2014-8-26 10:27
1、用的220V转12V是什么样的电源,是否密封。
) S( L7 }& e2 I, H2、你12V转3.3V的电源电路不防贴出原理图和PCB,大家好给你评估,设计是否合理。
, t. n4 H; Q& K. N0 M4 b3、除了楼上说的环境温度特性,还有更重要的一个环境因素——湿度。
/ R+ G/ z; I0 H由于户外昼夜温差大,电路板上会出现凝露,这个很有可能让220V的电导通到12V。当板子烧掉后,拆机查原因的时候,凝露已经不存在了,所以,很容易忽略这个问题。

作者: winson_wei    时间: 2014-11-1 09:49
拆机查原因的时候,凝露已经不存在了,所以,很容易忽略这个问题
作者: errant    时间: 2015-2-13 15:59
谢谢以上各位,估计还是我们12V转3.3电源芯片选型的问题。我们原来用了MPU,12V转3路电压,后来改用了独立电源后,没有再出现这个现象。
作者: jjh4724136    时间: 2015-3-22 15:08
现场对于分析问题很重要,问题是很多时候客户反馈的东西我们不能亲眼见到,只能盲目猜测。
作者: 北落流云    时间: 2015-3-23 13:22
首先你要理清你们产品是怎样坏的,再分析一下坏的机理,然后看一下在室内能不能模拟出来,最后在对症下药。
作者: anderson5198    时间: 2016-3-8 09:52
(1)电源设计,不是你在室内老化工作就可以的。
  q+ K, q; r/ W+ M' ](2)需要做可靠性设计:如ESD,ETF,SUGER ,EMI ,电压跌落,绝缘绝压、高低温测试等等。
" W. M; o4 S& k- C& i" Z只有改测试的都测试完了,你的设计才能说告一段落。